Тема: ТРМ 133 в Летнем режиме и другие беды

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Velund Посмотреть сообщение
    2. Часть систем, которые необходимо обслуживать, имеет индивидуальные циркуляционные насосы на каждый калорифер. Соответственно, насос необходимо включать при любом положении задвижки кроме полностью закрытого,
    Это еще почему??? Насос должен работать всегда в холодное время года, иначе датчик обратки теряет смысл, его показания при полностью закрытом клапане становятся не достоверными.

  2. #12

    По умолчанию

    "Параллелить" входы можно. Для датчика температуры с выходным сигналом 4...20 мА шунт 100 (Ом) обязателен. С дискретными входами также никаких проблем.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.