Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34

Тема: Нормирирующий преобразователь НПТ1

  1. #21
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    Готов к диалогу!
    подниму тему,простой поиск не дал ничего свежего. на сайте и в документации для пт100 последняя модификация 53, а сейчас у меня на объекте соит 73 и проблема возникла в выставлении диапазона в плк, какой ставить для 20мА?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  2. #22

    По умолчанию

    мне нтп 1 всем подходит. Только одна проблема выход у него 4-20 мА а мне нужно 0-10 Вольт (все токовые входы заняты).
    Что посоветуете если у Вас преобразователь из 4-20 мА в 0-10 В

  3. #23

    По умолчанию

    Поставить на выходе нпт 1 прецензионный резистор на 500 Ом, и получить на нем падение 2-10 В, а потом в контроллере отмаштабировать вход соответсвующим образом.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Woolfy
    Регистрация
    20.01.2016
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    Поставить на выходе нпт 1...
    Правильнее всё-таки НА ВХОДЕ КОНТРОЛЛЕРА - сохраняются все прелести токовой петли 4-20 мА. Ну а НПТ можно разместить недалеко от датчика.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Правильнее всё-таки НА ВХОДЕ КОНТРОЛЛЕРА - сохраняются все прелести токовой петли 4-20 мА. Ну а НПТ можно разместить недалеко от датчика.
    Ну да, лучше так, особенно если расстояние между НПТ и контроллером большое.

  6. #26

    По умолчанию

    Дорогой <strike>Дед Мороз,</strike> Овен,
    Хочу чтобы помимо стандартных датчиков,
    можно было установить вход 0...+50 мВ например.
    Как иногда бывает у термопарных модулей ввода.
    Надо.

  7. #27

    По умолчанию

    НСХ ТХК 0-600 градусов вполне поможет Вам

  8. #28

    По умолчанию

    Подскажите, заложена ли возможность линеаризации показаний нестандартных датчиков,
    термометров сопротивления (даже просто сопротивления)?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GooDz Посмотреть сообщение
    Подскажите, заложена ли возможность линеаризации показаний нестандартных датчиков,
    термометров сопротивления (даже просто сопротивления)?
    Добрый день!
    Нет. НПТ-1 не работает с нестандартными датчиками.
    Екатерина Аладышева
    Компания ОВЕН
    Менеджер по продукту "Датчики уровня"

  10. #30

    По умолчанию

    Здравствуйте. Наш завод приобрел 10 штук преобразователей НПТ-1.00.1.1. Планировалось их использовать с термопреобразователями ТСМ градуировки 50М. С помощью программы "Конфигуратор НПТ" эти преобразователи были настроены на входной сигнал ТС 50М, диапазон выходного тока 0-20 мА, сигнал аварии 22 мА, шкала -50 - 100 градусов. Преобразователи были подключены согласно рисунка 6.2 руководства по эксплуатации, напряжение питания 24 В пост. тока. При включении питания начинает мигать светодиод, якобы об обрыве датчика. подключение другого исправного ТСМ градуировки 50М ничего не дало, светодиод моргает. подключение магазина сопротивления с подачей на вход различного сопротивления (20, 30, 40, 50, 60 и т. д. Ом) ничего не дало, светодиод моргает. На выходе преобразователя во всех случаях подключения 22 мА. При перепрограммировании преобразователя на градуировку Cu 50, светодиод постоянно светится, на выходе постоянное значение тока 4,6 мА, на изменение входного сигнала по сопротивлению (подключали магазин сопротивлений) выходной ток не меняется. При размыкании входной цепи( якобы обрыв датчика), преобразователь отрабатывает корректно, начинает моргать светодиод, на выходе 22 мА. Были опробованы другие входные сигналы (Pt 50, 100, 1000, сигналы с термопар ТХК) с соответствующим программированием преобразователей, ситуация точно такая же - выходной сигнал или в аварии или имеет постоянное значение. Необходима Ваша консультация по возможной причине неработоспособности этих преобразователей.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •