Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69

Тема: Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63

  1. #1

    По умолчанию Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК63

    В данной теме Вы можете задавать вопросы, связанные с новым контроллерам ПЛК63.

    Основные функциональные возможности

    НАДЕЖНАЯ СРЕДА ПРОГРАММИРОВАНИЯ CoDeSys поставляется бесплатно, CD с дистрибутивом входит в комплект поставки
    ВСТРОЕННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ RS-485, RS-232
    ПОДДЕРЖКА ПРОТОКОЛОВ ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII
    Наличие как дискретных так и АНАЛОГОВЫХ входов\выходов на борту
    Наличие ИНДИКАТОРА и КНОПОК управления на передней панели, что позволяет организовывать человеко-машинный интерфейс, необходимый пользователю.
    КОМПАКТНОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, на DIN-рейку
    БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКОВ:
    – разработки ОВЕН: ПИД-регулятор с автонастройкой, блок управления 3-х позиционными задвижками и др.;
    – стандартные библиотеки CoDeSys
    ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ путем подключения модулей ввода/вывода
    ВСТРОЕННЫЕ ЧАСЫ реального времени
    ВСТРОЕННЫЙ ИСТОЧНИК питания

    Информация о контроллерах ПЛК63 на сайте, в том числе диск, идущий в комплекте к контроллерам:
    http://www.owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:42.
    Заместитель директора по маркетингу ОВЕН

  2. #2

    По умолчанию

    1. временами при логине выскакивает сообщение о несоответствии таргета, взятого с диска. 1.01. И это при том, что на первых штук 5 логинов никаких сообщений не было. после загрузки программа работала корректно до выключения питания см.п.2. как узнать версию прошивки и её соответствие таргету для плк63.
    2. программа загружается и корректно работает, но после выключения и возврата питания индикация на первом из двух экране измеренного входом значения и уставки (на втором уставка и гистерезис) превращается в заполнение всего экрана цифрами в 2 строки. просмотр переменных в онлайне показывает, что прекращает работу блок dig_filtr из библиотеки pid-regulators и на выходе его чертовщина, хотя до выключения питания он работает прекрасно. Лечится только повторной загрузкой программы.
    3. После трех таких выключений питания измеренное входом значение (непосредственно значение из переменной конфигурации, без фильтра и decode_float) оказывается близко к нулю или отрицательное, хотя изменяется при нагреве-охлаждении как и ранее, похоже на появление какого-то сдвига. Постояв ночь, ПЛК снова стал нормально измерять, а поработав часок и пережив очередной выкл питания, снова стал мерить непонятно что на первом входе.
    Последние 2 могут следовать из 1 или это может быть проблема с памятью ПЛК? Даже ПЛК100 из первых партий, полученный давным давно на заре производства от дилера на тесты не позволял себе такого.
    Или я упустил что-то?

  3. #3

    По умолчанию

    1. В меню есть соотв. пункт - версия прошивки.
    2. Программу в студию, там косяк.
    3. Вы случаем параметры не пишите из программы?

  4. #4

    По умолчанию

    1. прошивка '1.89 10 09', таргет 1.03
    2. в этой теме (или разделе) чтото нет доступа для вложений. куда отправить?
    3. программа простейшая. читаем уставку и гистерезис из меню (два параметра float в одном submenu) и в согласии с ними переключаем реле в зависимости от значения на первом входе - используется on-off-hyst-reg. второй вход только для отображения. отображение на рабочий экран 1 обоих входов и уставки через
    ShowReal(0,0,0,'%-3.1f',Text); (* вход 1 после decode-float и dig_filtr*)
    ShowReal(0,8,0,'%-3.1f',Text2);(* вход 2 после decode-float*)
    ShowReal(0,5,1,'%-3.1f',Text_SP); (* уставка программная, в меню другая переменная, из которой пишем в Text_SP*)
    косяк первый : второй вход и уставка отображаются в любом случае нормально, в его канале нет dig_filtr, после сброса питания первый вход перекрывает весь экран своим содержимым, при появлении ошибки dig_filtr этого канала показывает в переменной prev_pik значение Invalid 16#60
    косяк второй. при старте ПЛК значение, измеряемое на первом входе корректно только в самом начале, потом медленно ползет вниз, пока не уйдет куда то в минус. добиться корректного измерения не удается.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2007
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    25

    По умолчанию Время реакции аналогового входа

    какое время реакции входа на изменение параметра?
    Реально получается до 30 с -в чем проблема?

  6. #6

    По умолчанию

    Попробуйте загрузится через Project- >clear all Project->Rebuild All

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.04.2007
    Адрес
    Харьков
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    Попробуйте загрузится через Project- >clear all Project->Rebuild All
    попробовал
    не помагает

  8. #8

    По умолчанию

    Очень хотелось бы посмотреть на программу - диву даюсь, честно говоря, на ПЛК63 сильно навороченные проекты давно стабильно работают.

  9. #9

    По умолчанию

    вот значит прога на файловом хранилище. http://ifolder.ru/13222835
    файлик "test-plc63L-t1.03 на форум ОВЕН.zip". таргет и библиотеки приложены. около 200кБ

  10. #10

    По умолчанию

    1.
    Попробуйте загрузится через Project- >clear all Project->Rebuild All
    кажется это устранило вопрос с переполнением экрана после сброса питания.
    2. но сползание в минус измерения на первом входе осталось.
    3. Кстати, насчет
    Вы случаем параметры не пишите из программы?
    А если сочетание максимальной уставки и максимального гистерезиса, установленных в меню, не есть хорошо, то как организовать тогда дополнительный контроль в программе с записью в экран задания? Неужели нельзя просто записать в созданное меню пересчитанное либо предыдущее значение, вместо того, чтобы городить все управление в монопольном режиме?