Что делать? Ка-ра-ул!!! В ТРМ151 при выполнении программы регулирования температуры в случае задания скорости нарастания уставки на первом шаге программы, уставка начинает изменения от 0 градусов, а не от текущей температуры. То же самое происходит после перехода из режима СТОП на любой другой шаг программы, где также задана скорость нарастания уставки.
Уважаемые господа программисты ТРМ151! Этот "нюанс" не описан в руководстве по программированию и эксплуатации ТРМ151. Продавая приборы, производитель не предупредил о таком поведении ТРМ151. Как посоветуете выйти из этой ситуации? У меня куча оборудования управляется от приборов ТРМ151 и текущие температуры далеки от нуля и непредсказуемы.
С уважением, По самые по...