Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 295

Тема: Модули аналогового ввода МВ110

  1. #131

    По умолчанию

    День добрый.
    Есть система ПЛК 110-32 с МВ110-224.8А по RS485. На МВ110 5 входов Pt1000 и 2 входа 0...1В. Система проработала сутки, после этого начались ....чудеса, а именно: все 5 каналов температуры начали показывать всё что угодно, кроме реальной температуры, чаще близкие к нулю и -30 С (показания в ПЛК и конфигураторе одинаковые). Линии ТПС проверены, МВ переконфигурировался не один раз... не помогает, есть предположения и предложения? температуры датчиков от 25 до 70. Датчики ОВЕН 1000Пт
    UPD: Отключаю сигналы напряжения, показания ТСП нормализуются
    Последний раз редактировалось Lomaster; 13.08.2015 в 15:29.

  2. #132
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    предположение: (самому предстоит выбор преобразователя с пт1000 на модбас) : а если переназначить входа? проблема останется?

  3. #133

    По умолчанию

    Здравствуйте. У нас такая ситуация: с модулем МВ110-224.8а удалось соединится, записать в него новые параметры так и не удается, прибор говорит что "редактирование параметра запрещено атрибутами доступа". Похожая ситуация была у кого-то на форуме с 16-м модулем. Ему сказали перепрошить и дали файл. Чем нам свой прошить?

  4. #134

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Задача точного регулирования, а стоит плк100+мв1108а и пуляет выбросы по температурам и не может точно спозиционировать ИМ по обратной связи от датчика положения. Понял что дело во времени измерения мв - 4сек.. Подскажите на что поменять. На 8ас скоростной - как 100Ом датчики положения завязать? На ТС нормирующие можно вставить, а вот с задвижками что делать? Есть ли для них преобразователи?
    Последний раз редактировалось PavelGO; 30.09.2015 в 10:49.

  5. #135

    По умолчанию

    МВ110-224.1ВИ данный модуль снят с производства ?

  6. #136

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Боднар Олег Миколайович Посмотреть сообщение
    МВ110-224.1ВИ данный модуль снят с производства ?
    Да, данный модуль снят с производства

  7. #137

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Подскажите имеется прибор МВ110-8А подключены термопары хромель копелевые и разница температура на показаниях с таблицей миливольтов! настраивать сдвигом и наклоном можна как описано примером в документации на прибор или это касается только термосопротивлений!?

  8. #138

    По умолчанию

    Добрый день, скажите пожалуйста, в модуле ввода МВ110-224.2А после грозы частично вышла из строя микросхема NLAS4053, модуль не скоростной, возможна ли замена микросхемы на 74HC4053?

  9. #139

    По умолчанию

    Добрый день.

    Т.к. данная микросхема стоит в измерительном узле, после замены на любой другой компонент (даже NLAS4053) Вам потребуется перекалибровка для обеспечения метрологических хар-к
    В данном случае проще прибор в ремонт отправить. Там и заменят и откалибруют.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #140

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. А есть ли в доступе методика калибровки? В Конфигураторе видел раздел. Меня в принципе интересует только диапазон 0-20мА.