День добрый.
Есть система ПЛК 110-32 с МВ110-224.8А по RS485. На МВ110 5 входов Pt1000 и 2 входа 0...1В. Система проработала сутки, после этого начались ....чудеса, а именно: все 5 каналов температуры начали показывать всё что угодно, кроме реальной температуры, чаще близкие к нулю и -30 С (показания в ПЛК и конфигураторе одинаковые). Линии ТПС проверены, МВ переконфигурировался не один раз... не помогает, есть предположения и предложения? температуры датчиков от 25 до 70. Датчики ОВЕН 1000Пт
UPD: Отключаю сигналы напряжения, показания ТСП нормализуются