Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблема! сапфир и ТРМ 200

  1. #1
    Пользователь Аватар для evgeha
    Регистрация
    26.03.2009
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    134

    По умолчанию Проблема! сапфир и ТРМ 200

    Случай такой: при соединение сапфира 4-20 с прибором ТРМ 200 по двух проводной схеме, и с импульсным блоком питанием, невозможно установить ноль на приборе, то есть 4мА. А в случае с трансформаторным источником питания все работает отлично. Подскажите, в чем может быть дело. Пробовал 3 разных импульсных источников питания, результат одинаковый.

  2. #2

    По умолчанию

    земля плохой?
    у вас высокочастотная помеха где то проходит...

  3. #3

    По умолчанию

    Рекомендую запитать ТРМ200 и САПФИР (бок питания сапфира) от трансформатора 220/220 (от одного трансформатора).
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru