Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ТРМ-151-06 ИИ

  1. #1

    Question ТРМ-151-06 ИИ

    Доброго времени суток коллеги.

    Приобрели данный девайс с выходами ИИ (4-20 мА). Настроили регулятор. Индикация мощности на приборе есть, а фактически на выходе только 3.67 мА. В чем проблема. В режиме ручного управления меняем значение выхода, результат тот же.
    Навсякий случай приведу схему подключения к Выходу. Последовательно к "-" ТРМ151 (клеммник 5) подключен резистор 700 Ом. Блок питания 24В. БП24 "+" поключаем к клемнику "4", далее "-" БП24 поключаем последовательно с прибором индикации и резистором. Все.

    У нас пуск установки. Срочно ниид помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Можно узнать каким образом 6-я модификация управляет у вас ЦАПами?
    Дело в том, что там прописано в БУИМах управление 3-х позиционной задвижкой, т.е. одно ВУ выдает сигнал больше, второе ВУ выдает сигнал - меньше.
    Если Вы хотите управлять задвижкой сигналом 4-20мА, Вам необходимо переделать прибор на 1-ю модификацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Использовать 3 и 6 прошивку с двумя цапами на выходе невозможно.

  4. #4

    По умолчанию Пояснения

    Дело в том что нам необходимо сделать каскадное регулирование т.е. чтобы вход 2 трм 151 являлся уставкой для задания входа 1. Разработчики из "ОВЕН" посоветовали нам использовать для этих целей ТРМ-151 с модификацией 05 или 06.По технологии нам необходимо регулировать расход нефт. продукта по уровню в калоне. Для этих целей используется электропневматический клапан "Samson" с позиционером (4-20 mA). Именно для этого нам обязательно необходимо ВУ (4-20mA).При консультации по этому поводу с разработчиками из ОВЕН нам сказали что есть модификация ТРМ151-06 с выходным сигналом ЦАП(4-20mA) .Наш завод и приобрел 3 таких дивайса. На задней стороне приборов указана модификация ТРМ-151-06-ИИ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Можно узнать каким образом 6-я модификация управляет у вас ЦАПами?
    Дело в том, что там прописано в БУИМах управление 3-х позиционной задвижкой, т.е. одно ВУ выдает сигнал больше, второе ВУ выдает сигнал - меньше.
    Если Вы хотите управлять задвижкой сигналом 4-20мА, Вам необходимо переделать прибор на 1-ю модификацию.
    Уважаемый Сергей если мы переделаем модификацию прибора на 1-ю возможна ли тогда корекция уставки входа№1 по входу №2?

  6. #6

    По умолчанию

    Уважаемый Лео, боюсь возникло некоторое недопонимание...
    Прибор ТРМ151-06 и ТРМ151-05 действительно предназначены для управления по графику зависимости одним параметром по значению второго (строится график) - здесь все верно.
    Самый резонный вопрос - почему 2 модификации...
    ТРМ151-06 предназначена для управления клапанами с импульсным управлением - больше\меньше... приоткрыть призакрыть...
    Вам необходима 05 модификация - с этой модификации прибор как раз предназначен для управления клапанами с аналоговым приводом (в частности привод 4-20мА).
    Самый простой способ - сменить модификацию прибора с помощью конфигуратора (но надо связать прибор с ПК). Если такой возможности нет, и находитесь в Москве, или не далеко - подъезжайте к нам - мы сменим модификацию.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уважаемый Лео, боюсь возникло некоторое недопонимание...
    Прибор ТРМ151-06 и ТРМ151-05 действительно предназначены для управления по графику зависимости одним параметром по значению второго (строится график) - здесь все верно.
    Самый резонный вопрос - почему 2 модификации...
    ТРМ151-06 предназначена для управления клапанами с импульсным управлением - больше\меньше... приоткрыть призакрыть...
    Вам необходима 05 модификация - с этой модификации прибор как раз предназначен для управления клапанами с аналоговым приводом (в частности привод 4-20мА).
    Самый простой способ - сменить модификацию прибора с помощью конфигуратора (но надо связать прибор с ПК). Если такой возможности нет, и находитесь в Москве, или не далеко - подъезжайте к нам - мы сменим модификацию.
    Большое спасибо за своевременную и квалифицированную помощь Андрей! Действительно после смены модификации на 5 и соответсвующих настроек в конфигураторе выходной ЦАП заробатал и стал выдавать заветные 4-20 mA
    Респект!!!!!!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •