PLC-150-I-M прошивка: 2.10.5
Здравствуйте!!!
Я так и не понял как вообще вы расчитываете значения аналоговых входов если включить 2 точки коррекции.
Например я настроил аналоговый вход так:
Type of sensor: IT_4_20
Ain low: 0
Ain high: 40
Подал 5мА получил 2.44, подал 17мА и получил 32.53.
Теперь я хочю скоректировать первую точку на 0 вторую на 40.
Ввожу:
First point: 2.44
Delta: -2.44
Second point: 32.53
Delta: 7.47
После подаю 5мА получаю 0.833, подаю 17мА получаю 34.87, а должен получить 0 и 40 соответственно. Или я не так понял?