Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53

Тема: ПЛК100 по Eternet через switch

  1. #11

    По умолчанию

    действительно на диске нет... исправим.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar nl.rar (11.5 Кб, Просмотров: 131)

  2. #12

    По умолчанию

    уважаемая техподдержка библиотеку получил, спасибо.
    но кодесис все равно ругается. не могли бы вы продемонстрировать
    на простейшем примере? владислав вы имели ввиду про менеджер параметров,когда говорили про Udp?

  3. #13

    По умолчанию

    Примерно - так.
    Не забудьте переименовать файл в NetVarUdp_LIB.lib.
    Так же нужен SysLibCallBack
    Изображения Изображения

  4. #14

    По умолчанию

    Олег поясните пожалуйста "переименовать файл в NetVarUdp_LIB.lib".

  5. #15

    По умолчанию

    Архив nl.rar содержит файл NetVarUDP_lib_v23.lib. При копировании его в c:\Program Files\3s Software \Codesys\LIB переименуйте его в NetVarUDP_lib.lib

  6. #16

    По умолчанию

    это я сделал первым делом. олег что я делаю не так? посмотрите мои
    "произведения".Test_1.rar

    Test_2.rar

    Test_3.rar

  7. #17

    По умолчанию

    А библиотеку SysLibSockets.lib скопировали в папку Lib в каталоге Кодесиса? Библиотеки сами подключаются, но только если они доступны.

  8. #18

    По умолчанию

    установив все библиотеки кодесис перестал ругаться. два плк(100 и 150)
    подключил через свич по тср порту. каждый видит свои переменные,
    объявленные как глобальные, но не видит переменные соседнего плк. в чем
    может быть причина?PLK_15.rar

    PLK_100.rar

  9. #19

    По умолчанию

    Надо поставить export before compile в одном файле, а в другом import before compile. Т.е. этот файл д.б. один и тот же.

    !!!!Не забудьте переименовать файл в NetVarUdp_LIB.lib !!!!

  10. #20

    По умолчанию

    все так и сделал. все равно обмена нет. когда логинюсь с 100 его переменные меняются, а 150-го нет. потом логинюсь(не отключая 100-й зел. сетодиод гаснет, а входные каналы работают) 150-м, все наоборот.
    в чем может быть проблема?