Тема: ПЛК100 по Eternet через switch

  1. #51
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от delan Посмотреть сообщение
    долго бились
    и пока мак адрес не поменяли ничего не работало

    поставили мак и все завелось
    имхо мак начинающийся на 67:77: не пропускают некоторые свичи
    У меня тоже на некоторых компах пинг проходит на некоторых нет.
    Скажите, пожалуйста, как поменять MAK.

  2. #52

    По умолчанию

    сам недавно задавал вопрос, ответ:

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    на внутреннем диске ПЛК есть файл local_adress.dat
    В нем все настройки Ethernet.
    Через CoDeSys - Login - Read File From PLC и Write File To PLC

  3. #53
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Установил первые четыре цифры мака как на моем компьютере и все заработало.