Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление тепловыми завесами на входных дверях здания - что посоветуете?

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Всё зависет от бюджета.
    Если экономно , то как предложил ASo
    Если По Вашему "тех. заданию":
    ТРМ 133, + доп. тем-ный датчик в помещении, + коррекция приточного воздуха от тем-ры в помещении. И выставить минимальное время прогрева калорифера.
    Включение по открыванию дверей на вход С1, При конфигурировании этого входа можно сделать задержку на выключение.
    Последний раз редактировалось k-kont; 11.08.2009 в 14:20.