Перечитал всю вложеную в упаковку печатную документацию не вижу данные о версии. Нужна для настроек OPC сервера.Посоветовали спросить на форуме. Прибор ТРМ 202-Н.РР заводской № 21695090502062008
Перечитал всю вложеную в упаковку печатную документацию не вижу данные о версии. Нужна для настроек OPC сервера.Посоветовали спросить на форуме. Прибор ТРМ 202-Н.РР заводской № 21695090502062008
Здравствуйте, версию можно посмотреть в конфигураторе, подключив к компьютеру прибор.
Подключаете как любую версию и смотрите теги dev и ver
на приборе должна быть цветная наклейка с версией, а вообще, попробуйте подключиться к Opc как прибор с версией 2.хх, должно работать
Последний раз редактировалось Илья Глан; 12.08.2009 в 10:28.
Ну не получается подключить его к компу. Просмотрщик пишет: либо связи нет, либо прибор не тот. Такое чувство что гдето кыржик не поставил, или перемычки нет.
ну тогда расскажите как подключаете...
Проведены следующие действия: Прибор ТРМ 202 сброшен в заводские настройки. Параметры СОМ порта компъютера выставлены согласно этим настройкам. В конфигураторе выставлены эти же настройки. В конфигураторе поочерёдно подставлены вероятные версии Трм 202. Результат подключения: не та версия прибора.
Следующий шаг. Выставляю сетевые параметры ТРМ 202 в ОРС сервере, и загружаю в Мастер скаду. Связь состаялась. работа прибора видна в скаде. версия прибора V 03.0002 Cкачал другой конфигуратор. Всё получилось.
Последний раз редактировалось master kip; 13.08.2009 в 12:28. Причина: дополнение