САУ-М7У-Щ1 и бойлер
Приобрели САУ-М7Е-Щ1 и два кондуктометрических датчика ДС.К/1.
Хотим поддерживать уровень воды в открытом бойлере с помощью електромагнитного клапана.
Вопрос такой;1-вода будет нагреватся паром напрямую без змеевика,не будет ли САУ постоянно реагировать на пар и воду,может можно будет подрегулировать чувствительностью в самом САУ.
2-не очень верится что система с такими датчиками на горячей воде будет долго работать,так как на электродах будет образовываться налёт как в чайнике и их придётся постоянно чистить,поплавковые не подойдут по той же причине.
Кто стыкался с подобными проблемами пожалуйста посоветуйте свои варианты решения.
-
Пользователь
Чувствительность датчиков можно регулировать в самом САУ. Но если пар будет насыщенным то возможны ложные срабатывания. Датчики придется чистить от налета в любом случае... либо искать более дорогие варианты (например применение емкостных датчиков).
-
Пар действительно будет насыщенным.А какие емкостные датчики посоветуете на температуру рабочей среды до 100 градусов и какая реакция на налет и пар будет с такими датчиками?
-
Пользователь
такие датчики устанавливаются через технологическое отверстие (через оргстекло), чтобы не было воздействия измеряемой среды на датчик.
Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:37.
-
Пользователь
Возможно также использовать поплавковые уровни жидкости!
Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 12:37.
Ваши права