Показано с 1 по 5 из 5

Тема: ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК

  1. #1

    По умолчанию ИП320 + МВА8 + МВУ8 без ПЛК

    Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели ! :-)

    Есть задача : подцепить к панели несколько входных блоков, читать с них температуру. Соответственно, сделать несколько экранов визуализации на панели. При превышении определённого порога должен идти сигнал на соответвующий канал блока выходов.

    Вопрос : можно ли енто сделать без участия ПЛК, средствами только панели, так сказать. То есть, при превышении порога в каком-то входном регистре, автоматом писать какое-то значение в определённый выходной регистр.

    P.S.: Сорри, что сумбурно формулирую... но всё ж.. :-)

  2. #2

    По умолчанию

    С ИП320 это не возможно.
    С СП270 с очень большими ограничениями.
    Посмотрите на ПЛК63...

  3. #3

    По умолчанию

    Пример ИП-МВА8 - здесь.

    http://owen.ru/forum/attachment.php?...2&d=1224672362

    ИП не имеет ни памяти, ни логических операций.
    Поэтому вручную управлять с панели МВУ можно, а вот на автомате - увы..
    Примеры для СП270 здесь

    http://owen.ru/forum/attachment.php?...7&d=1241521417

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ... как говорится, разлакомлюсь, ещё задам вопрос в продолжение.

    Задача такова : имеются 120 температурных датчиков. С них надо читать температуру и сравнивать с пороговым значением. При превышении - давать сигнал на внешнее устройство. Скажем, на МВУ8. Плюс, необходимо отслеживать состояние датчиков на предмет исправности. Какова могла бы быть оптимальная конфигурация оборудования для решения сей задачи ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MCBK Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ... как говорится, разлакомлюсь, ещё задам вопрос в продолжение.

    Задача такова : имеются 120 температурных датчиков. С них надо читать температуру и сравнивать с пороговым значением. При превышении - давать сигнал на внешнее устройство. Скажем, на МВУ8. Плюс, необходимо отслеживать состояние датчиков на предмет исправности. Какова могла бы быть оптимальная конфигурация оборудования для решения сей задачи ?
    Вопрос: Внешних устройств столько же, сколько и датчиков?

    Варианта 2.

    Либо набор ТРМ138 (укт38, ТРМ202), каждый из которых контролирует часть температур по месту.

    Либо ПЛК 100 + 15 МВА8 + ИП320 2 шт. (Либо СП270 1 шт.) +возможно МУ110-8(16)Р (или МВУ8-Р) + возможно АС3-М.

    Необходимо уточнить количество выходов, необходимость отображения всей информации на одном экране, приемлемую частоту измерений температур (в предложенных вариантах это будет примерно 3-4 секунды, не чаще)