Благодаря пользователю maxmore удалось выяснить, что стабильную работу Си-8 можно обеспечить при соблюдении следующих условий:

1. Все СИ-8 подключить к одной линии RS485. Кроме СИ-8 в линии НЕ ДОЛЖНО быть других типов приборов. При помощи преобразователя АС-3М или АС4 подключить к ПК.
2. Скорость опроса на линии с СИ-8 установить в МИНИМУМ.
3. Остальные приборы объединить в отдельную линию и через второй преобразователь тоже подключить к ПК. Скорость опроса - любая.

С уважением, Дмитрий.
SIMP Light PG