Тема: пожарная сигнализация.

  1. #1

    По умолчанию пожарная сигнализация.

    может у кого был опыт создания пожарных сигнализации с использование продуктов овен. подскажите какие датчики дыма, огня лучше всего использовать в связке с плк100+мдвв. я ведь так понимаю что данные датчики дискретные могут быть? а то в интернете все какие-то адресные датчики дыма.

  2. #2

    По умолчанию

    а как на мдвв контролировать кз и обрыв шлейфа? или это так, для себя?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
    может у кого был опыт создания пожарных сигнализации с использование продуктов овен. подскажите какие датчики дыма, огня лучше всего использовать в связке с плк100+мдвв. я ведь так понимаю что данные датчики дискретные могут быть? а то в интернете все какие-то адресные датчики дыма.
    А зачем? Стандартных систем не достаточно? Они дешевле да и проще в установке.
    Это я еще про сертификацию не говорю.

  4. #4

    По умолчанию

    это для себя.

  5. #5

    По умолчанию

    тогда берите мва8,... +плк или плк63 и обрабатывайте производную изменения сопротивления шлейфа. для перезапуска шлейфа при подозрении на пожар используйте какое нибудь релейный выход.
    дискретных датчиков - полно. например, ип212-58.
    напомню, что в помещении должно быть 2 дискретных датчика, срабатывание 1-го - "угроза пожара", 2-х - "пожар"

  6. #6

    По умолчанию

    спасибо всем за ответы!

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elotDwesmet Посмотреть сообщение
    дело в том, что ко мне пришли пожарные. у меня 3-х этажное здание и несколько десятков помещений. они закурив сигарету и подув дымом в два датчика, которые на это не отреагировали, вынесли предписание, о том, что сигнализация во всем здании не работает вот как быть???
    А пожарник, перед тем, как закурить сигаретку, хлопнул у Вас в кабинете 50 мл. хорошего коньячку с лимончиком? Нет? Вот в этом и главная проблема... Естественно, датчик дыма не сработал.... не хватило ему легкого благородного перегарчику!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    тогда берите мва8,... +плк или плк63 и обрабатывайте производную изменения сопротивления шлейфа. для перезапуска шлейфа при подозрении на пожар используйте какое нибудь релейный выход.
    дискретных датчиков - полно. например, ип212-58.
    напомню, что в помещении должно быть 2 дискретных датчика, срабатывание 1-го - "угроза пожара", 2-х - "пожар"
    Что мешает взять ИП-212-43МК (ДИП-43МК) автономный извещатель пожарный дымовой с опто-релейным выходом на замыкание и напрямую подключить к ПЛК исключая мва8?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crizlo Посмотреть сообщение
    Что мешает взять ИП-212-43МК (ДИП-43МК) автономный извещатель пожарный дымовой с опто-релейным выходом на замыкание и напрямую подключить к ПЛК исключая мва8?
    По нормативке шлейф охранной сигнализации (а пожарка - это охранная сигнализация) должен контролироваться на обрыв и замыкание самого шлейфа. Именно поэтому оконечные и промежуточные резисторы и постоянное измерение сопротивления шлейфа.
    Для технической сигнализации это не обязательно.

  10. #10

    По умолчанию

    Всем доброго дня.
    Не смотря на давно не актуальную тему все таки оставлю ссылку, вдруг кому пригодится.
    Вопросы организации ШС и на базе ППКОП не совсем тривиальны если углубляться в вопросы внутренней архитектуры ППКОП и ИП, а на базе ПЛК и подавно. Если не рассматривать токопотреблюящие ИП или не рассматривать двухпороговые шлейфы, то вопросов не возникает, а иначе приходится решать вопросы подбора оконечного и добавочных резисторов. Данной темой периодически приходится заниматься и поэтому иногда просматриваются статьи в паутине. Что бы долго не писать про нюансы организации ШС ссылка на статью
    http://teracompany.ru/shleyfy-pozhar...o-vvoda-plc-1/