Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Проблема с Codesys и DataRate

  1. #1

    По умолчанию Проблема с Codesys и DataRate

    Проблема в следующем.
    Сделал на нижнем уровне проект в CoDeSyS. Поставил DataRate 2.5 и сделал проект для визуализации. Связь DataRate с ПЛК через CoDeSyS OPC-сервер.
    В DataRate запустил проект на имитацию, время от запуска до нормального обмена данными с ПЛК заняло ~6мин. 32сек.Т.е. проект откомпелировался, кнопки работают, но обмен данными с контроллером через OPC начинаеться через 6:32 ( т.е. переменные которые отображают числовые, строковые данные - отображаются через 6:32 ), а после обмен данными происходил по ~0.5-1.5 сек.
    Количество OPC-тегов CoDeSyS - 406.
    Количество OPC-тегов используемых в DataRate для обмена с контроллером - 204 (10 насосов по 20 тегов, 3 тега для проверки, 1 системный тег).
    При уменьшении OPC-тегов сокращаеться время необходимое на установку связи DataRate с контроллером.
    У меня подозрение, что проблема в OPC сервере. Или настройки, или еще че-нить о чем незнаю.
    Подскажите, пожалуйста, как убрать эту нездоровую задержку по времени ??

  2. #2

    По умолчанию

    OPC Gateway действительно тяжеловесен... Gateway очень ресурсоемкий протокол. Переходите на ModBus TCP OPC.

  3. #3

    По умолчанию

    Скиньте пожалуйста ссылку на ModBus TCP OPC.
    Заранее благодарен.

  4. #4

    По умолчанию

    К сожалению бесплатных OPC ModBus я не знаю...

  5. #5

    По умолчанию

    Решил проблему.
    Для тех кто столкнулся с такой же проблемой, мой выход в обновлении DaraRate 2.5 patch 4 duild 57 с сайта разработчика.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •