  1. #1

    По умолчанию

    проект и версию прошивки в студию

  2. #2

    По умолчанию плк-110

    ни какого проекта не надо. просто подключаешь контроллер увеличиваешь время и начинаешь пробовать. все сразу видно. сегодня выяснил, чтобы все заработало снова нужно поставить 1 мс, залить программу в контроллер, создать загрузочный проект, сбросить контроллер кнопкой на самом контроллере, только потом контроллер видит свои входы.
    по поводу прошивки не знаю. на дисках, которые пришли с контроллером о контроллерах плк110 нет ни слова. там почему-то плк100 и плк150.
    таргет файл взял с сайта овен.