при установки минимального значения цикла больше 1 мс контроллер плк110.32 перестает выдеть входы с 3 по 18. два первых видит.
в чем проблема???
при установки минимального значения цикла больше 1 мс контроллер плк110.32 перестает выдеть входы с 3 по 18. два первых видит.
в чем проблема???
проект и версию прошивки в студию
ни какого проекта не надо. просто подключаешь контроллер увеличиваешь время и начинаешь пробовать. все сразу видно. сегодня выяснил, чтобы все заработало снова нужно поставить 1 мс, залить программу в контроллер, создать загрузочный проект, сбросить контроллер кнопкой на самом контроллере, только потом контроллер видит свои входы.
по поводу прошивки не знаю. на дисках, которые пришли с контроллером о контроллерах плк110 нет ни слова. там почему-то плк100 и плк150.
таргет файл взял с сайта овен.
проект и версию прошивки в студию.
я взял это там-то, положил туда-то и сделал вжик. вопрос, что я сделал?
хотя вы так и не сказали номер прошивки, но по ушам определил, что это 2.7.хх. в ней был глюк - нельзя было выставлять цикл плк не равным 1мс. используйте 2.10.7
Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 01.10.2009 в 09:26.
да, попробуйте поставить правильный таргет
полностью согласен.
зачем присылать контроллеры с косячной прошивкой.
установил прошивку 2.10.07. все заработало.
только это прошивка эксперементальная..., т.е. экперементы ставятся на заказчиках???