Показано с 1 по 3 из 3

Тема: WinCC и OPC овен

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию WinCC и OPC овен

    Связь между opc овен и wincc работает только через opc scout. как установить, привязать opc к wincc без opc scout?

  2. #2

    По умолчанию

    WinCC версия 6.2 SP2
    Для добавления ОВЕН OPC Необходимо:
    В Tag Management добавить новый драйвер (Правой кнопкой мыши - Add New Driver..) в качестве драйвера выбрать OPC (OPC.chn)
    Выбрать появившуюся OPC_Groups и задать параметры(Правой кнопкой мыши - System Parameter) -Начнется поиск OPC.

    Входе локального поиска OPC-серверов OPC OWEN были найдены (см. вложение). Выделяете используемый и нажимаете кнопку "Browse Server", дальше добавляете пошагам его переменные.
    Изображения Изображения
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Не могу связать SCADA WinCC c OPC.
    Установлены ОВЕН OPC-сервер версии 1.9.6.1.14672 и WinCC Explorer V7.3. Так же уже установлен OPC INSat, который прекрасно работает со SCADA.
    Столкнулся со следующей проблемой - WinCC не находит OPC OWEN.
    Может что-то не так делаю?
    Скрин окна поиска : OPC.bmp
    Изображения Изображения
    • Тип файла: bmp OPC.bmp (586.4 Кб, Просмотров: 67)
    Последний раз редактировалось maxim_13; 10.10.2018 в 09:57.