ПЛК63 Безопасное состояние выхода не работает ?
Контроллер: ПЛК63-РРРРРР-L
Прошивка: 1.94 10 0а
Не работает безопасное состояние выхода 6. При включении, на время загрузки контроллера
(~1.5 сек) ВУ6 включается, хотя в параметре конфигурации "Безоп. сост.6" значение
по умолчанию установлено в 0. В чем может быть дело ?
-
-
Проект вышлю. Загружаю даже пустой проект (только выход срабатывает. Изначально прошивка была 1.87 10 0а.
Пробовал грузить в другой контроллер - все работает нормально.
Судя по прошивке 1.89 10 0b он выпущен позже.
Были еще проблемы со временем опроса аналоговых входов,
но их удалось решить с помощью конфигуратора TPM148, установив
значения itrl в 0.3 сек (стояло в контроллере 30 сек).
Может быть и логика безопасного состояния где-то конфигурируется ?
-
В версии 0А была ошибка, связанная как раз с безопасными состояниями.
-
А где взять версию b ? Может быть выложите ? Хорошо было бы на сайте сделать архив прошивок для ПЛК63 с логами.
-
Прошивка вспомогательных микроконтроллеров осуществляется только в сервис-центре
-
А 0A или 0B разве не к измерительному контроллеру относятся ?
Из РЭ я понял так. И где в Украине можно прошить вспомагательный
контроллер ? Спасибо за советы.
-
Спасибо за подробный ответ. В Харькове в ООО «ВО ОВЕН» смогут прошить ?
-
Супер Модератор
Нет. Ремонт ПЛК осуществляется только в Москве.
-
Понятно . Всем спасибо за ответы
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума