    подключен укт38 через ас2м к ип 320 по модбас. настройки ас2м оставлены без изменения. отличие заключается в адресах "регистров" 4х - для температуры: 80, ... 87; уставки: 88,...95; дельта: 96,...103.
    все переменные -целые(нет галочки в строке флоат), "знак" только для температуры и уставок. обязателен 1 знак после запятой для всех.
    панель естественно мастер и на двух экранах вполне умещаются все 24 значения плюс номера каналов.
    изменить уставку или дельту с панели не удастся(хотя и очень хочется).
    вероятно вышеозначенное различие в адресах и имелось в виду в руководстве пользователя.
    думаю что и несколько укт38 для ип320 -не проблема, сколько у нее еще экранов свободно?
    Последний раз редактировалось Александр Ч.; 10.12.2009 в 00:37.