трм1 не видит датчик
мне никто не ответит да?
-
уточните тип датчика и запрограммируйте прибор на этот тип датчика. при помощи омметра проверьте исправность датчика(как тп, так тсм или тсп например).
для проверки прибора с тп можно установить перемычку на вход вместо датчика - увидите температуру хс -примерно комнатную.
для проверки прибора с тсм/п подключите на вход резистор 50 или 100 ом по 3-х проводной схеме (с перемычкой) - получите 0 гр. на индикаторе.
т.е. уточните -какой датчик, что в настройках трм, исправность датчика и прибора. или в сервис центр