Показано с 1 по 2 из 2

Тема: наполнение бака от двух разных приборов.

  1. #1

    По умолчанию наполнение бака от двух разных приборов.

    скважина и бак, прибор сау-2, работает почти 7 лет. тема: нехватка воды в скважине- вручную открываем кран от независимого источника. вопрос-при подключении сау-мп-х20 как будут работать приборы, не будут ли помехи - разные датчики в одном баке?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    встречное включение источников тока не исключено, а значит возможна погрешность измерения проводимости, что может привести к изменению чувствительности порогов срабатывания, т.к. ток электродов увеличится на 30%.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •