Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: неверный фрмат данных для запроса

  1. #11

    По умолчанию

    судя по этим строчкам, у вас проблемы со связью:

    289 0.01894229 SUCCESS Length 14: #GGGM......;?.
    370 0.01887655 SUCCESS Length 14: NOKkOWO]ON_K_K
    472 0.01690051 SUCCESS Length 14: ......_z}.....
    553 0.01800998 SUCCESS Length 14: ^..oO.O...W.O.

    ответ должен быть похож на запрос. то есть начинаться с # и содержать только буквы от G до V.

    Для начала подключите прибор короткими проводами, и проверьте, что все работает. Ну и настройки связи в приборе проверить не помешает.

    update: вот был один нормальный ответ:

    1258 0.00000000 Trm138opros.exe IRP_MJ_READ VCP0 Length 14
    1258 0.01903302 SUCCESS Length 14: #GOGMONOKKIIQV
    1282 0.00000000 Trm138opros.exe IRP_MJ_READ VCP0 Length 12
    1282 0.00000404 SUCCESS Length 12: UQTHRKQLNHS.

  2. #12

    По умолчанию

    сбасибо. проблема была в переходнике Usb-com