    По умолчанию трм200+ас-3м

    При подключении данного прибора конфигуратор в автоматическом режиме выдает ошибку:
    "SZE Размер поля данных не соответствует ожидаемому. Параметр -dev"
    после нажатия на OK вторую:
    "EDESC Не найден дескриптор. Параметр - verf"
    После чего все таки конфигуратор запускается, но параметры настройки показывает не правильно (со сдвигом вниз на 1 единицу).
    Плюс ко всему, не работает программа, взятая от сюда:
    Код HTML:
    http://www.owen.ru/device/21120936
    , для чтения и отображения данных. В программе выставляем следующие настройки:
    com порт - 4, Изготовитель - все типы пригодных интерфейсов, Тип - Адаптер интерфейса Rs-485, далее - Автоматический AC3-м, АС4.
    После запуска процесса программа пишет, что она находится в режиме ожидания.

    (При выборе других настроек ничего не меняется)
    На приборе написано Б08-00 2018
    Нет ли рабочей программы или может быть, мы что-то делаем не так????

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    на вашем компьютере 4 штуки -последовательных порта?
    в изготовителе обычно пишу-овен.
    конфигуратор как правило ругается когда версия прошивки прибора не соответствует выбранной пользователем в установках конфигуратора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrick Посмотреть сообщение
    Плюс ко всему, не работает программа, взятая от сюда:
    Код HTML:
    http://www.owen.ru/device/21120936
    , для чтения и отображения данных. В программе выставляем следующие настройки:
    com порт - 4, Изготовитель - все типы пригодных интерфейсов, Тип - Адаптер интерфейса Rs-485, далее - Автоматический AC3-м, АС4.
    После запуска процесса программа пишет, что она находится в режиме ожидания.
    Возможно, вы просто не написали об этом, но.. Вы добавили сам прибор в программу? порт-преобразователь-прибор с соответствующими сетевыми настройками.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо. С этой бедой мы справились. Но возникла другая:
    После запуска процесса чтения данных с прибора, программа, примерно через 10-15 сек виснет (и весь комп с ней).
    Запускалась через переходник USB to COM (конфигуратор работает нормально) на Нетбуке: Aspire one D250-0Bk,
    Характеристики: CPU: Intel Atom processor N270,
    RAM: 1 Gb DDR2,
    Softload: Windows XP Home Edition.
    Для проверки пробовали запускать на ноутбуке ASUS A6000U (WinXP SP3 professional edition), с тем же переходником - все работает отлично.
    В чем может быть проблема ???

  5. #5

    По умолчанию

    ну возможно в аппаратной реализации юсб на недобуке....
    а может в различиях хоум и проф.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrick Посмотреть сообщение
    Большое спасибо. С этой бедой мы справились. Но возникла другая:
    После запуска процесса чтения данных с прибора, программа, примерно через 10-15 сек виснет (и весь комп с ней).
    Запускалась через переходник USB to COM (конфигуратор работает нормально) на Нетбуке: Aspire one D250-0Bk,
    Характеристики: CPU: Intel Atom processor N270,
    RAM: 1 Gb DDR2,
    Softload: Windows XP Home Edition.
    Для проверки пробовали запускать на ноутбуке ASUS A6000U (WinXP SP3 professional edition), с тем же переходником - все работает отлично.
    В чем может быть проблема ???
    Нашлось решение выше описанной проблемы, поэтому решил отписаться, мало-ли кому пригодится.
    Мы заменили библиотеку owen_io.dll в папке Owen Process Manager на самую последнюю версию этой библиотеки, после чего все заработало на нетбуке.