Показано с 1 по 4 из 4

Тема: простой вопрос по аналоговым сигналам: мва8+плк154

  1. #1

    По умолчанию простой вопрос по аналоговым сигналам: мва8+плк154

    в имеющейся конфигурации МВА8+ПЛК154 необходимо работать с напряжением, приходящим с термопары. При ее подключении к аналоговому входу ПЛК, получаю значение параметра значительно отличающееся от того, которое я получаю при подключении этой же термопары в вход МВА8.
    Настройки Unified Signal Sensor в кодесис:
    Type of sensor: mV
    Measure interval: 0.5
    всё остальное: 0
    Как настроить вход МВА8, чтобы получать то же, что и через вход ПЛК?
    Тип датчика в Конфигураторе МВА8 выбран -50..+50мВ.
    Последний раз редактировалось SCF; 01.12.2009 в 13:19. Причина: неточность

  2. #2

    По умолчанию

    а термокомпенсацию кто делать будет?

  3. #3

    По умолчанию

    разобрался, все нормально.
    вопрос теперь такой: через аналоговый выход плк 154 0..10в я без проблем смогу передавать сигнал в милливольтах с термопары, подключенной в аналоговый вход?

  4. #4

    По умолчанию

    ну с учетом потери точности в 200 раз - да. если надо точно мв в мв передавать сигнал, то нужен еще и делитель 1/200.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •