помогите пожалуйста, ситуация следующая. плк100 с мдвв №1 находятся в одном общем щите управления, мдвв №2 и мдвв №3 в щитах других зданий. с каждого щита по отдельности управление и сигнализация работает хорошо (только очень долго думает), но вот на главном щите с плк, не работает сигнализация приходящая с мдвв №2 и мдвв №3 по Rs-485. программы прилагаю.
На первый взгляд все правильно.
Проверьте связь. RS485 не поддерживает топологию "звезда", только последовательное соединение. Обязательно на первом и последнем устройстве установите согласующие резисторы. Для повышения скорости используйте Modbus RTU.