Добрый день!
Скажите, кто каким образом резервирует ПЛК? Допустим он вышел из строя, но управление необходимо осуществлять в любом случаи. Возможно ли перебрасывание управления с ходу на другой ПЛК-slave?
Добрый день!
Скажите, кто каким образом резервирует ПЛК? Допустим он вышел из строя, но управление необходимо осуществлять в любом случаи. Возможно ли перебрасывание управления с ходу на другой ПЛК-slave?
вам нужно определить событие, которое будет являться командой для запуска второго плк.
самый простой вариант – это мигание выходом основного контроллера, а резервный контроллер подглядывает за выходом основного, если в течении минуты состояние выхода основного контроллера не изменилось – значит основной контроллер он не функционирует.
P. S. хотя конечно более правильно контролировать работоспособность с помощью сетевых переменных, модбас-тисипи и тд.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
наверно нужно посмотреть в сторону "готовых решений", а потом думать, как это реализовать на более бюджетном решении самому
зы. варианты, типа отслеживания сигнала с генератора и т.п. здесь не работают, т.к. плк редко умерает сразу и полностью ............