проблема с выходами (плк110)
не работает нормально 2 выхода (канала) контроллера.
плк110-220.60.k.m
на пустом проекте при ручном поочередном управлении выходами [в частности каналами 11 и 13 (3.0.6 и 3.1.0 соответственно) ] не загораются светодиоды на передней панели плк, соответствующие этим каналам. но если одновременно оба канала включить - загораются! если один из них выключить - тухнут оба. без нагрузки. все остальные каналы работают нормально.
к этим и другим выходам были подключены пневмоклапаны (по паспорту потребление катушек 23ма, с встроенной диодной защитой). на этапе наладки обнаружилась эта неприятность. переключили на свободные каналы и поехали дальше, но осадок остался....
в чем может быть проблема? как локализовать?
хельп!!!!!!!!
-
Супер Модератор
преодоставьте пожалуйста данные по контроллеру:
номер, полное название номер прошивки.
характеристики им, подключаемых к данным выходам. на сколько я понимаю это первые скоростные маломощные выходы?
-
ПЛК110-220.60.K-M
зав № 20984090601001711
что такое номер прошивки? - target version - 2.10 (что была в комплекте)
были подключены пневмоклапаны фирмы SMC SY5140-5YO-Q
(потребление 0.55W, ток 23мА, 24VDC + surge voltage suppressor - diode)
нет, это не первые скоростные маломощные выходы
- каналы DO 11 и DO 13 (%QX3.0.6 и %QX3.1.0 соответственно)
сейчас проверяю без нагрузки - ничего не подключено в выходу
-
Супер Модератор
попробуйте замкнуть в программе выходы и проверить появился ли сигнал на выходе с помощью тестера.
-
ок
как только доберусь до заказчика - проверю