Просто не совсем понимаю как это выполнить на плк от Овена. Замудрёно это как-то. По-крайней мере создание масива данных.
Просто не совсем понимаю как это выполнить на плк от Овена. Замудрёно это как-то. По-крайней мере создание масива данных.
KIPSHOP
У ПЛК два порта RS, на один вешаете панельку, на второй - остальную периферию. ПЛК вторым портом в режиме мастер опрашивает периферию, а первый порт в режиме слейв получает и предоставляет данные для панельки. Если надо передать прямые данные с периферии в панель, то делается трансляция. Т. е. регистру в порту для панельки присваивается содержимое регистра с порта периферии.
Пример:
Попутно можно преобразовывать данные как угодно, если есть такая необходимость.Код:var iReg1_MB:word; //регистр чтения из МВ, порт 2 мастер. oReg1_Disp:word; //регистр для передачи на ИП320, порт 1 слейв end_var oReg1_Disp:=iReg1_MB;
Например так:
И, кстати, если ПЛК и ИП физически расположены недалеко друг от друга, то панельку можно подключить по RS-232, тогда будут свободны оба порта RS-485. Настройка\работа ничем не отличается.Код:oReg1_Disp:=iReg1_MB*10;
Последний раз редактировалось Sulfur; 26.10.2018 в 08:00.
Спасибо за ответ, но проблема кроется в другом и она обсуждается в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29637
Проект для ИП320 создал в конфигураторе версии V9.4.3, но панель в наличие старая, под конфигуратор V8.0.
Возможно ли конвертировать проект с V9.4.3 на V8.0?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте! Наш инженер ушел на пенсию Помогите разобраться с его проектом.
Конкретно я не могу понять как он меняет уставки с панели. В панели кнопкой он кратковременно устанавливает 1 в 33 бит(причем все кнопки с 1 по 9 делают то же самое). В ПЛК же написано что с 3 регистра он берет готовое число переводит его в % и кидает в ЧРП. Боюсь что он не тот проект оставил либо я просто не понимаю.
Нашел но не могу найти в панели переменную в 3 регистре - IP1_IN133
IF A_IN.1 THEN CHRP1_U:=IP1_IN133;
Блин проще было сделать так, записать с кнопки один допустим, в регистр №3 значение 115. А так 3 регистр вообще пустой походу,
Плохо нет панели на стенде подкинуть, сразу видно было бы все(((
Последний раз редактировалось БлинВсеименаЗаняты; 06.11.2018 в 11:45.
Шёл третий день поисков регистра №3....
ЗЫ.
Было сказано -Захват-1.pngкнопы-то сдвинь ..
Под первой кнопкой находится вторая с регистром №3
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg