Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, порядок ввода дробных чисел в ИП320.
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, порядок ввода дробных чисел в ИП320.
Последний раз редактировалось Newcomer; 25.04.2019 в 14:22.
Добрый день.
Передаю из ИП320 в ПЛК110[М02] 0,22, а в ПЛК приходит 2,2e-41 (очень маленькое число). В чем может быть причина ?
Добрый день!
Адрес регистра - четный?
У нас есть пример обмена ПЛК110 М02 и ИП320: https://www.owen.ru/product/ip320/example
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
Добрый день.
ПЛК110[М02] (Slave) подключен к панели ИП320 (Master). Все работает, но есть проблема. Панель пишет в переменные программы ПЛК, объявленные как GLOBAL RETAIN. При передергивании питания все, что ранее было введено в панели обнуляется. Как решить этот вопрос ?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
1. Обесточиваются и ПЛК и панель.
2. Я в курсе, что все сетевые переменный в ПЛК RETAIN, но не работает.
Я так понимаю, что при подаче питания панель (Master) начинает писать в регистры ПЛК. А что она туда может писать кроме нулей, т.к. при подаче питания переменные в панели обнуляются ? Если бы переменные в панели были энергонезависимыми, то все бы было нормально. Или я не прав ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2019 в 18:11.
А зачем панель после включения питания что-то пишет в ПЛК?
Попробуйте отдельно обесточить панель, и посмотреть, что будет с данными в ПЛК.
Возможно, у вас RETAIN в ПЛК не работает, и панель тут ни при чем.
Какая версия прошивки ПЛК? Не 1.0.4 случаем?
На ней наблюдалась проблема с ретейном, поправили в 1.0.5:
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31023
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk