Страница 43 из 83 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 823

Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы

  1. #421

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите, пожалуйста, порядок ввода дробных чисел в ИП320.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Newcomer; 25.04.2019 в 14:22.

  2. #422

    По умолчанию

    Добрый день.

    Передаю из ИП320 в ПЛК110[М02] 0,22, а в ПЛК приходит 2,2e-41 (очень маленькое число). В чем может быть причина ?

  3. #423

    По умолчанию

    Добрый день!
    Адрес регистра - четный?
    У нас есть пример обмена ПЛК110 М02 и ИП320: https://www.owen.ru/product/ip320/example
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #424

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Адрес регистра - четный?
    У нас есть пример обмена ПЛК110 М02 и ИП320: https://www.owen.ru/product/ip320/example
    Спасибо, поправил свои проекты.

  5. #425

    По умолчанию

    Добрый день.

    ПЛК110[М02] (Slave) подключен к панели ИП320 (Master). Все работает, но есть проблема. Панель пишет в переменные программы ПЛК, объявленные как GLOBAL RETAIN. При передергивании питания все, что ранее было введено в панели обнуляется. Как решить этот вопрос ?

  6. #426
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    ПЛК110[М02] (Slave) подключен к панели ИП320 (Master). Все работает, но есть проблема. Панель пишет в переменные программы ПЛК, объявленные как GLOBAL RETAIN. При передергивании питания все, что ранее было введено в панели обнуляется. Как решить этот вопрос ?
    Добрый день.

    1. При передергивании питания кого? ПЛК, панели, обоих устройств?
    2. Попробуйте не использовать "GLOBAL RETAIN", а просто объявить переменные в каналах слэйва ПЛК - они сразу будут энергонезависимыми.

  7. #427

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. При передергивании питания кого? ПЛК, панели, обоих устройств?
    2. Попробуйте не использовать "GLOBAL RETAIN", а просто объявить переменные в каналах слэйва ПЛК - они сразу будут энергонезависимыми.
    1. Обесточиваются и ПЛК и панель.
    2. Я в курсе, что все сетевые переменный в ПЛК RETAIN, но не работает.

    Я так понимаю, что при подаче питания панель (Master) начинает писать в регистры ПЛК. А что она туда может писать кроме нулей, т.к. при подаче питания переменные в панели обнуляются ? Если бы переменные в панели были энергонезависимыми, то все бы было нормально. Или я не прав ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 09.05.2019 в 18:11.

  8. #428

    По умолчанию

    А зачем панель после включения питания что-то пишет в ПЛК?

  9. #429
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Попробуйте отдельно обесточить панель, и посмотреть, что будет с данными в ПЛК.
    Возможно, у вас RETAIN в ПЛК не работает, и панель тут ни при чем.

    Какая версия прошивки ПЛК? Не 1.0.4 случаем?
    На ней наблюдалась проблема с ретейном, поправили в 1.0.5:
    https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31023

  10. #430

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А зачем панель после включения питания что-то пишет в ПЛК?
    Я так думаю, что панель циклически передает данные в ПЛК.

Страница 43 из 83 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3177
    Последнее сообщение: Вчера, 12:47
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 23:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •