Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ133 + термопреобразователи

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    Unhappy ТРМ133 + термопреобразователи

    Имеется следующее
    - Контроллер ОВЕН ТРМ133
    - Термопреобразователи для систем HVAC ОВЕН дТС3ххх-Pt1000 а именно:
    дТС3015-Pt1000.В2.200
    дТС3105-Pt1000.В2.200
    дТС3005-Pt1000.В2

    Проблемма в следующем - Контроллер не ВИДИТ!!! датчиков!!!
    Перепробовал все способы и варианты подключения (двух и трех проводная), контроллер выдает ошибку - обрыв датчика, либо короткое замыкание.
    Все остальные выхода работают правильно, насколько это конечно было возможно проверить в тестовом режиме.
    Хотелось бы получить помощь в данном вопросе. может я что-то не так делаю...
    При настройке Прибор определил их тип как t.391. остальные настройки датчиков оставлены заводскими.
    З.Ы. датчики подключал через разные провода!!! как и через экранированые так и простые медные провода. Во всех случаях ошибки одинаковы!!!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1. Подключение:
    Вход 1: провод от датчика на 3 и 1 клемму, перемычку ставите между 1 и 2 клеммой.
    Вход2 и вход 3 соответственно.
    Далее при отключенном питании с прибора на клеммах измеряете тестером сопротивление, дабы исключить обрыва линии датчик-прибор
    2. Делаете инициализацию прибора
    Настройка/Параметры/служебные параметр idle= on
    Настройка/инициализация
    3. Настраиваем аналоговые входы
    Настройка/Параметры/вход1 параметр in-t = t.385
    Тоже самое для входа2 и входа3
    4. Делаем тестирование входных сигналов
    Настройка/тестирование
    5. Если все отлично работает, то
    настройка/активизация
    6. Проверяем в рабочем состоянии показания
    7. Если возникнут дополнительные вопросы Вы, можете позвонить по телефону (495) 221-60-64 доб 1189 .