Перечитал доки не доконца, полопатил форум, посмотрел примеры решыл что все очень просто, создал пробный проект контроллера загрузил запустил работает, потом сделал проект под СП270. Суть следующая нужно просто изменять с панели исполняемое время таймера в контроллере.
Панель Мастер
ПЛК Слейв порт RS-232 115200,8,1,n адресс 1
Постоянно панель грит что нету связи пробует конектиться по 1 адресу но нифига не выходит так и стоит себе моргает окнами.
Както один раз взял с вечера контролер и загрузил внего програму которой уже нету панель както законектилась, в результате посмотрел в Codesys в кофигурацию ПЛК в режыме работы увидел что заданые даные в панели присвоились значениям регистров предназначеных для обмена (смотрел из окна кодесис конфигурация плк на значениях обмена данными, панель при етом работала отлично окно сразу пропало что связи нет, даже пробовал вынимать и назад засовывать).
Решыл что все получилось взялся переделывать проект сп270 после чего загрузил его в панель. И тут все пропало ничего не получается панель дальше пишет Нет связи пробует подключиться на PLC 1 адресс, пробовал с задержками играться - без результатно.
PLC model MODEL PLC 110-32
Binary VERSION 2.12.7
Need Target version 2.10
Compiled: 12:41:07 Sep 30 2010
MAC 6A:77:00:21:41:47
IP 10.0.6.10
GATE 10.0.6.1
MASK 255.255.255.0
PIC upper version is 13
Licence limited to 360 bytes
Таргет 2.10 установил перекомпилил загрузил работает панель не конектится.
Если вопрос еще актуален. То Вы пожадничали с регистрами в области конфигурации ПЛК. Панель запрашивает по 3-му адресу 2 регистра, т.к. Вы указали dword и ПЛК естественно не отвечает. Попробуйте поработайте с 1 регистром типа word.