Есть проблема. При отладке щита управления приточной вентиляцией на ТРМ133 при переключении промежуточных реле управления водяным клапаном произвольно меняется состояние выхода управления вентилятором и воздушной заслонкой.При этом момент выключения вентилятора всегда совпадает с моментом переключения промежуточного реле, а включение в нормальное состояние происходит через произвольный отрезок времени.
Все датчики, концевики подключены. Промежуточные реле на 220 В, контроллер подключен через фильтр, заземление подключено. Подключение к обмоткам реле RC демпфера улучшает ситуацию, но полностью сбои не устраняет.
Главное в том, что ни на индикаторе, ни в подключенном конфигураторе изменение состояния выхода не отображается.
Может есть рекомендации по монтажу, которые я упустил?