  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.08.2007
    Адрес
    Украина, г.Тернополь
    Сообщений
    2

    По умолчанию рм1

    Возможно ли доработать РМ1 так, чтобы можно было задавать границы срабатывания СИГНАЛИЗАЦИИ о возникновении аварийной ситуации при выходе регулируемой величины за заданные пределы.
    Возникла ситуация когда надо заменить прибор КСД-1 на РМ1 но судя по описанию в РМ1 нет СИГНАЛИЗАЦИИ о возникновении аварийной ситуации

  2. #2

    По умолчанию

    У РМ1 вотличии от 138 и 151 входное сопротивление внутреннее и равно 120 ом. Пробовали , отказавшись от 100ом, на вход 138 (PL1-9 ty10 получается вольтметр 0,4-2в Rвх-15ком ) и снимать с входа РМ1 для регистрации пепрепада. На......сь с приведением к фактическому перепаду , по метрологии не прошло. Для сигнализации может пройдет.