Страница 497 из 498 ПерваяПервая ... 397447487495496497498 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,961 по 4,970 из 4972

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

  1. #4961

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Добрый день, не могли бы вы мне помочь, тз прилагаю

    Задача. Имеются общая ванная и два входа в нее. Необходимо реализовать контроль доступа в нее по средствам электромагнитных замков, а так же управление освещением.
    Алгоритм управления.
    Имеем датчик присутствия в ванной (ДП),
    датчики положения дверей (ДД1 иДД2),
    кнопки на вход (Вход1 и Вход2) и на выход (Выход1 и Выход2),
    а так же кнопка аварийного открывания дверей.
    Человек подходит к двери, нажимает кнопку «Вход1» или «Вход2», загорается лампочка «Занято», включается освещение внутри, открывается соответствующий замок на определенное время. Если человек не открыл дверь или открыл, но не вошел, все возвращается в исходное положение (двери заперты, свет и лампа «Занято» выключены). Человек входит внутрь и закрывает дверь, снаружи попасть в помещение можно только с помощью аварийной кнопки. Чтобы выйти, нажимает на соответствующую кнопку «Выход1» или «Выход2», причем через какую дверь вошел, только через ту дверь выйти и может. Если человек внутри слишком долго или слишком долго открыта дверь начинает мигать свет.
    Входа
    - I1 Кнопка «Вход1»
    - I2 Кнопка «Выход1»
    - I3 Датчик положения двери 1
    - I4 Датчик присутствия
    - I5 Кнопка «Вход2»
    - I6 Кнопка «Выход2»
    - I7 Датчик положения двери 2
    - I8 Аварийное открытие дверей
    Выхода
    - Q1 Замок двери 1
    - Q2 Замок двери 2
    - Q3 Освещение
    - Q4 Сигнал «Занято»
    Надо ещё добавить табличку на дверь "Клаустрофобам, эпилептикам и пожарным инспекторам - ВХОД ЗАПРЕЩЁН"

  2. #4962

    По умолчанию

    Добрый день или вечер, а нельзя ли на пр110 каскаду подключить через usb-modbus, или чем нибуть наподобие?

  3. #4963

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Manukc Посмотреть сообщение
    а нельзя ли
    можно, поставить интерфейсный модуль ПР-МИ485, но его ценник совсем не интересный

  4. #4964

    По умолчанию

    Согласен что всегда есть заводские решения, но..... Для программирования тоже написано про ПР-КП10/ПР-КП20, когда купил на авито програматор не заметил что купил немножко не то что надо, и пока с ним возился подумал попробывать usb-ttl/rs485/rs232 переходник купленный с алиекспресс, первая же попытка и пк увидел пр110, я залил скетч и все норм,

    Тк сейчас мне интересует одно, почему для программирования нужен один кабель (ПР-КП10/ПР-КП20) а для подключения к каскаде например на телефон нужен пр-ми485?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Manukc; 13.04.2023 в 13:41.

  5. #4965

    По умолчанию

    Или же может я програмировал с rs232, и для работы modbus надо с rx-tx переставить провода на a-b.....?

  6. #4966

    По умолчанию

    Добрый день не могу найти мануал по подключению датчика уровня жидкости в Owen logic. Не могли бы вы подсказать если
    I1 - max ур.
    I2- сред. ур.
    I3- min ур.
    Ai - 4:20мА
    80ом:20ом
    Как подключить это в овене

  7. #4967

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Добрый день не могу найти мануал по подключению датчика уровня жидкости в Owen logic. Не могли бы вы подсказать если
    I1 - max ур.
    I2- сред. ур.
    I3- min ур.
    Ai - 4:20мА
    80ом:20ом
    Как подключить это в овене
    Вы пишите в разделе ПЛК, по Лоджику спрашивайте в Программируемых реле и Овен Лоджик.

  8. #4968
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ahahah izi legchaishaia Посмотреть сообщение
    Добрый день не могу найти мануал по подключению датчика уровня жидкости в Owen logic. Не могли бы вы подсказать если
    I1 - max ур.
    I2- сред. ур.
    I3- min ур.
    Ai - 4:20мА
    80ом:20ом
    Как подключить это в овене
    Модель датчика напишите, пожалуйста

  9. #4969

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    ДЛя pcmmsergey ,проект насосной станции для откачки жидкости с резервированием и чередованием включения 3 насосов.С диагностикой датчиков .Все как просили.Новое задание и другой принцип построения схемы ,теперь на базе макросов ППЗУ.

    Цикл работы начинается при условии ,что нижний датчик сработал (мокро) по сигналу со среднего датчика (мокро) ,заканчивается цикл при осущении нижнего датчика ,независимо от того сколько верхних датчиков сработало (средний ,верхний) .В следующем цикле насосы чередуются 1 из 3 или 2 из 3 ,при условии исправности насосов (нули на входах 10,11,12) .При неисправности 1 насоса чередование включения только исправных насосов(если сработал только средний датчик) ,если 2 насоса не работают ,то включается только исправный насос. если сработали 2 датчика(средний, верхний,нижний само собой) при неисправном 1 насосе ,то работают только исправные два.Если неисправны два насоса любых,то работает только один исправный.Если неисправны 3 насоса ,то сигнал на включение их не вырабатывается.Неисправными датчиками считаются комбинации- нижний -мокро ,верхний -мокро ,а средний -сухо,,,или если нижний сухо ,а средний или верхний -мокро .Добавил триггерочик - если включилось два насоса ,что бы они (2) работали до срабатывания нижнего датчика(сухо).
    ох блин, ссылка не рабочаяя уже

  10. #4970

    По умолчанию

    как сделать селектор которые выбирает автоматическую или ручную работу

Страница 497 из 498 ПерваяПервая ... 397447487495496497498 ПоследняяПоследняя