Показано с 1 по 3 из 3

Тема: измерение переменного тока.

  1. #1

    По умолчанию измерение переменного тока.

    Подскажите пожалуйста. Есть необходимость проанализировать в ПЛК 150 силу тока потребляемую трехфазным двигателем для создания алгоритма управления.
    Догадываюсь что нужен трансформатор тока. А что должно стоять дальше между трансформатором и аналоговым входом ПЛК. желательно иметь как можно боее стабильную систему.

  2. #2

    По умолчанию

    А есть специальные трансформаторы для измерения переменного с токовым выходом. Например ИПТ-01.
    В чебоксарском заводе "Элетроприбор" есть нормирующие преобразователи, для согласования с обычными трансформаторами.
    А вообще если двигатель, то может стоит подумать над использованием частотного преобразователя.

    P.S. Тема поднималась неоднократно - воспользуйтесь поиском
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Можно по подробней,речь идет об алгоритме управления самим двигателем или другими механизмами или тем и другим одновременно?