Помогите по подключению ИП320. Сразу говорю - полный чайник.
1. Поключение ИП320 через АС2М к УКТ38: Получилось(подсказал Александр Ч.), в ип320 регистр я писал: 1 канал 4х80,2-4х81 ....,8-4х87
В мануале ас2м под укт38 написано(float32): 1 канал-0х80, 2 канал-0х82, 3-0х84,4-0х86,5-0х88, 6-0х8А, 7-0х8В, 8-0х8С. А у нас получилось:4х80-87. Обьясните, как так получается.
2. Не могу подключить чтобы отображались данные с ТРМ200. Мне кажется, что трм настроен по протоколу овен. ИП320 - по модбасу. Когда я подключал вариан1, то в настройке ас2м была возможность выбора протокола:овен, модбас RTU, и еще ModBus-ASCII, я выбрал модбас RTU. В ас3 или ас3м конфигуратора небыло. В мануале ТРМ200 написано:Prot варианты:
0 – OWEN,
1 – ModBus-RTU,
2 – ModBus-ASCII
Как мне выбрать чтобы трм работал по модбасу?
Регистры для чтения данных:
Signed Int16:
1канал - 0x0001
2канал - 0x0002
Float32:
1канал - 0x 1009 0x 100A
2канал - 0x 100B 0x 100C
Подскажите, что я должен написать в поле для отображения значений на ип320 4х????, чтобы отображались данные 1 и 2 канала?