Стояла прошивка 2.10.7 таргет 2.10, перерошить ПЛК не получилось и версия прошивки осталась 2.10.7
Еще на одном экземпляре ПЛК100-К.L Вздулись конденсаторы!
Контроллер работал, но пропала связь через порт Ethernet, много времени потратили на диагностику. Фото с серийником приложены
Как писал - проблема устранена.
Присылайте к нам - заменим плату. Если сложно - можем просто выслать плату на замену Вам.
Согласны принять от вас платы на замену, с кем связаться, чтобы оформить доставку?
Пишите всю информацию на plc@owen.ru
Добрый день! Вышел из строя еще один ПЛК, бывший в ремонте, но не с заменой платы. Что делать?
Контроллер, который пришел из ремонта с замененной платой, поставили вместо сломанного. При этом возникло две проблемы.
1. Со старам MAC адресом типа 67.77.... контроллер не пинговался и не работал в сети заказчика. При смене на адреса типа 0A.... вроде все заработало.
2. На езернетовском порту исчезли светодиоды (или не работают?) приемо передачи по порту. Прошу прокомментировать.
По старой схеме.
На некоторых свичах и хабах замечено "нежелание" работать с MAC, начинающихся с нечетных цифр. Об этом писали...
Что значит исчезли диоды? Их физически нет, или не горят?
Просьба все все подробности по указанному выше адресу (как Вы понимаете я всех деталей не помню)
Негорят это точно. Так как в шкафу темновато, то с полной уверенностью сказать что их нет не берусь. В пятницу отправлю кого нибудь на объект, попрошу сфоткать порт.
Контроллер через дилера отправлять с пометкой "для Николаева"?
В очередном контроллере ПЛК100 вздулись конденсаторы на нижней плате. Горит только светодиод питания. Других признаков жизни нет.
Отработал где то 11 месяцев. Заменили. Это уже третья замена за три года!!!!!