Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нужен пример регулятора

  1. #1

    По умолчанию Нужен пример регулятора

    Люди!!!! Прошу помощи-нужен регулятор для приточки, который регулирует температуру приточного воздуха и температуру обратной воды из калорифера одним клапаном 2-10В. Пробовал два регулятора, выходы пподключил через блок МАХ, но ничего путнего не вышло, все равно идет регулировка обратной воды.Как реализовать нужный алгоритм-пока ума не хватает

  2. #2

    По умолчанию

    Не мучайтесь - по превышению/понижению обратки - меняйте к-ты регулятора.
    Обратное включение -по температуре (в пределах гистерезиса обратки) + по временного гистерезису - оптимально - 3 ti ПИД р-ра обратной
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 02.02.2010 в 11:46.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава1974 Посмотреть сообщение
    Люди!!!! Прошу помощи-нужен регулятор для приточки, который регулирует температуру приточного воздуха и температуру обратной воды из калорифера одним клапаном 2-10В. Пробовал два регулятора, выходы пподключил через блок МАХ, но ничего путнего не вышло, все равно идет регулировка обратной воды.Как реализовать нужный алгоритм-пока ума не хватает
    Похоже, у Вас завышена поверхность калорифера. Если Вы хотите не допустить принижения обратки. Физику - не обманешь.

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за помощь!

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •