Показано с 1 по 4 из 4

Тема: сбой при эксплуатации трм151.03

  1. #1

    По умолчанию сбой при эксплуатации трм151.03

    В эксплуатации прибора ТРМ151.03, постоянно наблюдаю сбои, когда происходит включение пускателя, часто на экране загорается надпись nodt. Счетчик сброса питания "220" зашкаливает 9999. Ситуация одинаковая на разных объектах и разных приборов , даже если просто собрана тестовая сборка на столе.

    Подключен прибор ТРМ151, через сетевой фильтр БСФ, т.е. цепи питания прибора и пускателя разделены.

    nodt ошибка - это перегрузка прибора или отсутствие датчика?

    Подскажите как устранить этот сбой.

  2. #2

    По умолчанию

    1. notdat - ошибка измерения по входу. Ошибки описаны в РЭ.
    На ТРМ151 аналоговые входы несколько чувствительнее к помехам на линию связи датчик-прибор. Первое: экранированный кабель связи датчик-прибор. второе - RC цепочки на выходные реле прибора от обратных токов.
    А вот почему зашкаливает счетчик сброса питания - вопрос к эксплуатации - здесь прибор просто отображает сколько раз с него пропадало напряжение. Даже есл бы он просто перезагружался - эта величина, по моему, не меняется...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. notdat - ошибка измерения по входу. Ошибки описаны в РЭ.
    .
    Просмотрел инструкцию, в перечне ошибок не нашел NoDt такого описания, можете написать номер страницы где это описано?

    По поводу эксплуатации и сброса питания, зачем тогда рекламируется фильтр БСФ, если он не какой пользы не дает? Может имеет смысл доработать БП приборов для устранения этой проблемы. Использую более полусотни приборов, ТРМ151 и ТРМ200 в основном, так у всех наблюается повышение параметра счетчика, хотя отключений питания точно небыло. Сильно чуствительный, срабатывает на малейшие колебания в сети.

  4. #4

    По умолчанию

    1. эта ошибка - однозначно пропадание данных с датчика.
    бывает из за обрыва датчика или при помеха на аналоговый вход. отдельно было замечено в момент перехода с шага на шаг.
    2. а разве прибор не отрабатывает пропадание питания корректно? а статистика нужна в первую очередь вам, чтобы хотя бы попытаться навести порядок с сетью... не все приборы стоят по 2-4 т.р....
    3. бсф нужен для гашения импульсных помех по питающей сети. как вы понимаете это не одно и то же с пропаданием питания - это же не бесперебойник.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 23.02.2010 в 19:16.