    Да, подобные проблемы бывают с ПЛК, которые долгое время лежали без питания. Необходимо поставить ПЛК на зарядку (полная зарядка проходит в течении ~4 часов), перезагрузить контроллер и попробовать выполнить прошивку.
    Если изначально контроллер отвечать не будет, то указываем адрес IP 10,0,6,10 и MAC указанный сбоку на шильдике. И начинаем прошивку. Если с первого раза прошивка не пройдет, Ставим перемычку в исходное состояние, перезагружаем ПЛК и пробуем заново. Если данные операции не помогут, везем ПЛК в тех поддержку или сервисный центр.

    Обязательно проверяйте кабель, которым выполняете прошивку.

  2. #12

    По умолчанию

    Александр Приходько, вышесказанное относится только к ПЛК150 или к 100 тоже?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    Александр Приходько, вышесказанное относится только к ПЛК150 или к 100 тоже?
    К любому ПЛК.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amigo Посмотреть сообщение
    Достучался до него из codesys по дефолтному ip 10.0.6.10, но со странным mac-адресом 0A:06:0A:0A:0A:0A. Com порт пока не очухался.
    Тоже столкнулся с таким MAC и так же не пишется файл local_addres.
    "Слет" MAC - это просто неудачная прошивка или какие-то поврежедния памяти, кто-нибудь знает?
    Рядом на столе лежит ещё один исправный ПЛК 150 тоже не желает соединяться с Codesys по COM, ethernet пожалуйста.
    Непонятно...

  5. #15
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
    Тоже столкнулся с таким MAC и так же не пишется файл local_addres.
    "Слет" MAC - это просто неудачная прошивка или какие-то поврежедния памяти, кто-нибудь знает?
    Рядом на столе лежит ещё один исправный ПЛК 150 тоже не желает соединяться с Codesys по COM, ethernet пожалуйста.
    Непонятно...
    А в параметрах связи меняли соединение

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Я для начала подцепился терминальной программой, соединение прошло на 115к, затем с этими же параметрами пытался соединится с кодесис. И приехали...

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    10.09.2012
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Вот здесь более полное описание всех злоключений с этим аппаратом
    http://www.owen.ru/forum/showthread....464#post113464

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2018
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Здравствуйте! Такая проблема, есть в наличии ПЛК100-24K.M, при подаче на него питания он начал пищать (как всегда при запуске), но пищал он примерно раз в три секунды, как будто все время перезагружался. Питание с него убрали и снова подали, после этого писка уже не было, плк перестал реагировать на кнопки старт и сброс. При подключении к компьютеру через Ethernet, светодиоды состояния не моргают. К Codesys подключится не получилось. При попытке прошивки программой для прошивки через com-порт, тоже ничего не получилось, mac-адрес автоматически не определялся, вылетала ошибка контроллер не отвечает. Возможно ли его оживить?

  9. #19

    По умолчанию

    Измерьте напряжение на аккумуляторе ПЛК.
    Какое напряжение показывает?
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2018
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    4.14 Вольта