Пользователь
нету там этого =( по этому тут и спрашиваю. тот мануал я первым делом просмотрел.
-
Супер Модератор
1. А кто сказал, что PLC_PRG не может быть на SFC.
2. Программа выполняется так: выполняется основная программа - далее в ней виден вызов подпрограмы - контроллер переходит в неё, выполняет её с верху до низу и возвращает управление основной программе, и та выполняется дальше.
3. Ни в коем случае нельзя писать программу, которая перезагружает ПЛК. Это бред в принципе. программа, перезагружающая ПЛК - это БАГ.
4. В SFC есть определенные флаги, по которым можно переходить безусловно на первый шаг. Более подробно в мануале по CoDeSys (сам никогда не использовал, но знаю, что есть)...
ЗАБУДЬТЕ ПРО СИ...