Тема: тепловая схема итп

  1. #1

    По умолчанию тепловая схема итп

    уважаемые коллеги тепловики и автоматчики посмотрите и по критикуйте что здесь не так
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Белгородская область, Валуйки
    Сообщений
    274

    По умолчанию

    Эээ а каким софтом открываться файл с таким дивным расширением тепломеханика.dwg

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да, посмотреть совсем никак не получается.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от созонов Посмотреть сообщение
    уважаемые коллеги тепловики и автоматчики посмотрите и по критикуйте что здесь не так
    так итп не строят.
    в плане гвс и отопления.
    вы не поняли использования 2-х ступеней для нагрева гвс. а также используете обратку от весьма динамичной гвс для нагрева весьма статичного отопления.

  6. #6

    По умолчанию

    у нас по такому принципу все итп построены - требование тепловых сетей

  7. #7

    По умолчанию

    все сделано согласно сп-41-101 стандартная схема

  8. #8

    По умолчанию

    а Вы используете указатель потока для контроля работы насосов? "лепесток" с микриком?..
    у нас лепестки отваливаются постоянно и потом остаются в трубах. Мы перешли на перепад давления на насосах (между входом и выходом)... кстати, при отсутствии воды - перепад давления тоже будет ноль (меньше уставки на датчике перепада), даже если насос крутится... А лепесток водой "вполтрубы" все-равно задирается...

    и почему насосы ТРЕ (с частотником) - как Вы управляете частотой? по давлению воды? или по перепаду в сети?

    и зачем фильтры ПЕРЕД каждым теплообменником на греющей стороне??? первый раз такое вижу... Да еще после регулятора... ну дополнительно хотите защитить - защитите и регулятор тогда (как самое чувствительное к грязи звено), то есть один фильтр до регулятора. А теплообменники бессмысленно фильтровать...

    и видит Бог, постарайтесь не использовать отсечной на подпитке - будет полная лажа с давлением... а если уж используете - поставьте расширительный бачок на насосах подпитки ДО отсечного литров на 60 (не мембранный, а гидропневматический, с "презервативом" внутри - чтоб быстрее отрабатывал, такие есть у Varem). Это я Вам от чистого сердца рекомендую - как инвалид борьбы за стабильность давления в сети. А идеально - использовать вместо отсечного (а тем более размером больше Ду20) - клапан типа VB2 (медленно открыть и медленно закрыть)...

    з.ы. это же форум "аффтоматчиков" по приборам автоматизации... а Ваша схема - чисто тепломеханическая...
    Может если Вы вложите лист раздела автоматизации - тогда Вам подскажут как удобнее работать с приборами САУ и ТРМ. Или на схеме указан жёлтым "КОНТРОЛЛЕР". А что за контроллер - это как раз вероятный вопрос сюда...
    з.ы.ы. Схема ГВС стандартная... как всегда.

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от созонов Посмотреть сообщение
    спасибо большое, а можно по потробнее защиту от сухого хода у вас узнать - как надежнее ее сделать
    обычным контактным датчиком давления по всасывающему патрубку насосов - контакт датчика на управления чрп насоса или контактора в щите.