Супер Модератор
1. условие работы первого насоса? пропорционально величине? пид?
ну и чуть подробней алгоритм.
-
ругулировка по выходному давлению, чтобы поддерживал давление заданное!!!
регулировка выходного давления по уставке (заданному значению). в зависимости от этого и регулировка частотного привода. нагрузка меняется в зависимости от разбора воды.
а как удобнее пид или пропорционально?
а второй насос как подключить?
-
Супер Модератор
я думаю в вашем случае модно использовать трм10 (трм210,трм101) с аналоговым выходом для управления пч.
ну или попробовать использовать 1 пч (во многих пч сейчас есть встроенный пид и сигнализация, которую можно использовать для второго насоса). но мало кто пользуется таким способом - зачастую ставят трм-ку