Тема: 3 зонная печь - требуется регулятор по зонам

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    наклон это умножение..........

  2. #2

    По умолчанию

    Потому, что прямая показаний ТРМа более "крутая", т.е. имеет больший угол по сравнению с "эталонной". Для того, что бы ее наклонить в сторону эталонной, коэф-т "k" нужно уменьшить во столько раз, во сколько он ("k") отличается от k эталонной прямой.

    В уравнении прямой ТРМа b=-34.086, а в уравнении эталонной прямой b=0.0. Если
    к имеющемуся "-34.086" прибавить* "-34.086", то мы получим "68. ....", а нам нужен "0.0".
    Поэтому мы прибавляем "+34.086".
    * - ТРМ именно прибавляет, когда работает функция "сдвиг".
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.03.2016
    Адрес
    г. Ульяновск
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    Извините, Макс за настойчивость Эти данные (906 Гр) примерные, на практике бывает по разному, хочу написать (надеюсь на Вашу помощь))) общую формулу, чтобы только подстпвлять значения и иметь на выходе "смещение" и "наклон". А входные переменные в начале(900 гр) - 905, 908, 896,893 и т.п. И вторая переменная в конце нагрева(1200 Гр) - 1204, 1207, 11992,11998 и т.п. Имея общую формулу, мы будим только подставлять разногласия благодаря эталонной термопаре. Спасибо заранее.