Показано с 1 по 4 из 4

Тема: запрос архивного файла по 485

  1. #1

    По умолчанию запрос архивного файла по 485

    доброе время суток! столкнулись с задачей архивации переменных на удаленном плк с помощью модуля архивации. а именно: можно ли считать из плк архивный файл по запросу, к примеру, из скады по 485 или Tcp??

  2. #2

    По умолчанию

    ПЛК-SysLibCom-LectusModBusOPC(485 или TCP без разницы)-SCADA.
    Даже пример где то был.
    НО: не забывайте - ПЛК - это не архивохранилище, и злоупотреблять не стоит.

  3. #3

    По умолчанию

    спасибо, сейчас буду разбираться!

  4. #4

    По умолчанию

    Настроил архивирование данных по вашему руководству с небольшим исключением, данные архивируются в двоичном виде, а не в ASCII, обмен по Modbus-ASCII. Лектусу не удается прочитать файл из контроллера.

    Обмен с контроллером выглядит вот так:
    17:16:00.000 [2788] (COM1)Tx: [25] ":01 14 07 06 00 00 00 00 00 0B D3 CR LF "
    17:16:00.156 [2788] (COM1)Rx: [11] ":01 94 04 67 CR LF "
    17:16:00.218 [2788] Ошибка приема/передачи (COM1 Адрес:1)

    Судя по ответу, происходит "SLAVE DEVICE FAILURE".

    В чем может быть причина?
    Последний раз редактировалось AlexG; 04.03.2010 в 14:44.